实际中可能是给你一间不用的房子。别的业主不管。

akdijsh answered 10 years, 6 months ago

[quote user="cclh"]谢谢![/quote]

接入机房选址原则:
接入机房宜选择建筑群体的中心区域,宜设置在建筑物的地上第一层。应选择在排水良好、地势较高的区域。接入机房不宜设在地下室的最底层,当地下仅有一层时,应采取适当抬高机房位置地面的防水措施。在满足使用条件下,接入机房可与建筑物内其他弱电机房共用。
接入机房位置选择应符合下列要求:
管线进出方便,宜选择弱电主干管道附近。
相邻及上下层应避开易积水的建筑空间,机房内不应有给排水及煤气等管道穿越。
避开强电磁场干扰。当无法避开强电磁场干扰或为保障安全,应采取有效的电磁屏蔽措施。
避开低洼、潮湿、落雷区域及重盐害地区。
远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等;远离强震源和强噪声源。

萬事屋D曉 answered 10 years, 6 months ago

Your Answer