根据综合布线系统的设计规范要求,综合布线系统的线缆必须与电磁干扰源保持一定的距离,以减少电磁干扰的强度。对于综合布线系统常用的非屏蔽双绞线,没有屏蔽层,抗干扰能力较弱些,因此在布设时必须注意与建筑物内的电力线、电动机、变压器等干扰源保持一定的间距,如表 1 所示给出了双绞线电缆与干扰源最小的距离。
表 1 双绞线电缆与干扰源最小的距离
干扰源类别 |
线缆与干扰源接近的情况 |
间距( mm ) |
小于 2KVA 的 380V 电力线缆 |
与电缆平行敷设 |
130 |
其中一方安装在已接地的金属线槽或管道 |
70 |
|
双方均安装在已接地的金属线槽或管道 |
10 |
|
2KVA~5KVA 的 380V 电力线缆 |
与电缆平行敷设 |
300 |
其中一方安装在已接地的金属线槽或管道 |
150 |
|
双方均安装在已接地的金属线槽或管道 |
80 |
|
大于 5KVA 的 380V 电力线缆 |
与电缆平行敷设 |
600 |
其中一方安装在已接地的金属线槽或管道 |
300 |
|
双方均安装在已接地的金属线槽或管道 |
150 |
|
荧光灯等带电感设备 |
接近电缆线 |
150-300 |
配电箱 |
接近配电箱 |
1000 |
电梯、变压器 |
远离布设 |
2000 |
ffice ffice" /> <o:p> </o:p>
综合布线系统的光缆与其他管线之间的距离也有统一的规定,具体可以参见表 2 所示。
表 2 综合布线光缆与其他管线之间的间距
按近的管线类型 |
与管线水平布设时的最小间距( mm ) |
与管线交叉布设时的最小间距 (mm) |
保护地线 |
50 |
20 |
市话管道边线 |
75 |
25 |
给排水管 |
150 |
20 |
煤气管 |
300 |
20 |
避雷引下线 |
1000 |
300 |
天然气管道 |
10000 |
500 |
热力管道 |
1000 |
500 |
根据上表数据可以看出,在选择光缆布设路由时,尽量远离干扰源,确实无法避免的最好采取与管线交叉的布设方式,这样可以减少干扰。