令人头疼的网络模块问题


最近做了一个网络综合工程,做好后我们也用FLUKE 4300测试过都通过(当时在没有强电的环境下测试的)。后来打开工作组交换机和强电开始运行工作的时候,发现好多网络模块和电话模块变不通了,并且网络模块都是1,2两根不通,换了模块又好了。

电话模块也是换了就好了。

所以请各位高手帮忙解释一下,这是不是强电方面引起的?因为强电线路和我们弱电有交叉现象。

我希望能有一个权威的解释标准,谢谢大家啦!!!

弱电 综合布线

狂热@萌物 12 years, 10 months ago

看看是不是你模块质量的问题

 

400aunt answered 12 years, 10 months ago

我想也是模块没打好哦

糟糕的小白 answered 12 years, 10 months ago

模块没打好   

会飞的鱼鱼 answered 12 years, 10 months ago

肯定是工艺不好

低調D小貓酱 answered 12 years, 10 months ago

像这种问题,如果你找到不通的地方,卸下面板仔细的查一下,是细松动了,还是模块的针没弹下来.还是别的原因,基本用看的方法就能找到真正的原因.

旗鱼磁轨炮 answered 12 years, 10 months ago

我也碰过这种情况,可能是你们测试的时候插拔用力过大而造成松动.

我前天就遇到一个,之前他后面的人一直是用他的端口上网,后来我帮他后面的那个人修好了之后就拔回去用自己的端口,但他自己插上去用时确始终上不了,这就是因为插拔用力过大而造成的结果.

Penny answered 12 years, 10 months ago

既然换上去是好的,那基本上是没问题的。问题还是模块没做好。

你是不是没装上面板前测试的。都是1  2不通有个解释就是同一个人做的。当装面板的时候同样的方式拉扯到了网线。造成同个位置松动。就会出现这样的情况。我也遇到过。

951413 answered 12 years, 10 months ago

想知道这个

你可以用万用表测单线

就可以知道

是线路本身故障

还是强电影响

一般来说

强电影响导致线路不通

这种情况很少把

我爱吃萝卜呀 answered 12 years, 10 months ago

里面的线路短路,这样测试出来还是通的!

可能是这样吧~

叛逆D亡灵 answered 12 years, 10 months ago