家庭防盗监控系统布线技术要求
家庭防盗监控系统布线技术要求
|
||
穿线工序 | ||
系统设计不当引起的误报警 | ||
1) 管槽检查,管护口修理,暗埋管试穿。
2) 所有参与穿线的人员讲解布线系统结构、穿线过程、质量要点和注意保护电缆。 3) 策划分组。 4) 一组一组地穿放电缆: (1) 对于其中一组,选择穿线起点; (2) 电缆运至起点,标号,记配线架端刻度; (3) 把此一组穿至配线架,按要求留余长; (4) 度量起点到插座端长度,截断,标号,记插座端刻度,插座端盘绕在插座盒内。 (5) 对每根电缆进行通断测试,补穿,修改标号错误。 (6) 整理穿线报告。 (7) 扣线槽及过线箱盖。 |
||
穿线技术要求 | ||
1) 所有的管口都要安放塑料护口: 穿线人员应携带护口,穿线时随时安放。
2) 余长:电缆在出线盒外余长50cm,控制箱外约1.5m,余线应仔细缠绕好收在出线盒内或控制箱内。在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)+50cm 。 3) 分组绑扎:余线应按分组表分组,从线槽出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm,不可用铁丝或硬电源线绑扎。 4) 转弯半径:50芯电缆转弯半径应不小于162mm。 5) 垂直电缆:通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时要在过渡箱中要绑扎悬挂,避免电缆重量全压在弯角的里侧电缆上,这样会影响电缆的传输特性。在垂直线槽中的电缆要每米绑扎悬挂一次。 6) 线槽内布放电缆:应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次。 7) 电缆按照计算机平面图标号,每个标号对应一条线缆,对应的房间和插座位置不能弄错。两端的标号位置距末端25厘米,贴浅色塑料胶带,上面用油性笔写标号或贴纸质号签再缠透明胶带。此外在配线架端从末端到配线柜入口每隔1米用要在电缆皮上用油性笔写标号。 8) 完成后,所有的电缆应全面进行通断测试。测试方法:把两端电缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔稳定地接到一对电缆芯上;在另一端把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的“嘀嘀”声,就OK,每根电缆的所有芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。 |
||
电缆保护 | ||
1)穿管时管两端要加护套,所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电缆。
2)拽线时每根线拉力应不超过11公斤,多根线拉力最大不超过40公斤,以免拉伸电缆导体。 3)本系统使用的电缆是高速计算机网络电缆,价格昂贵,裕量很少。 4)电缆一旦外皮损伤以至芯线外露或有其他严重损伤,损伤的电缆段应更换,不得接续,接续的电缆无法满足信号传输要求。 5)整个工程中电缆的贮存、穿线放线都要耐心细致,避免电缆受到任何挤压、碾、砸、钳、割或过力拉伸。布线时既要满足所需的余长,又要尽量节省,避免任何不必要的浪费。 6)布线期间,电缆拉出电缆箱后尚未布放到位时如果要暂停施工,应将电缆仔细缠绕收起,妥善保管,不得随意散置在施工现场。 |
||
穿线检查 |
||
穿线完成后我方的施工负责人要对施工方的工作进行如下检查:
1)检查穿线报告(测试我公司配合完成) 包括长度刻度表,和测试结果。有了完整的《穿线报告》才能给穿线者付酬。 2)场检查电缆主干、分组绑扎情况、抽查标号、刻度,抽测通断。 检查完成后,交经理审核。 |
-zhm-
10 years, 2 months ago