请高手指点一下海湾5000的主机 同一个地址老是报消防广播支线 和消防广播故障,是什么原因?? 总线正常 24v电源正常、更换新模块还是不能解决问题 .
广播 总线 消防 支线 故障 24v 5000 主机 海湾
2个原因,主机模块或者线路
海湾广播使用的是8305模块,只要在输出线路上并一个30K电阻串一个225J/400电容就行了。
模块--类型没有设好,,另外可以在编码时--去掉---检线功能。。
模块改一下参数看看
4楼说的对,可能是电阻变质的问题,但不能排除线路问题和音箱变压器问题。
报的广播模块故障,广播支线故障。极大的可能是电阻问题。要不不会一起报。仅线路有问题就改只报支线故障了。量量电阻有没问题,压没压好。或者换个新的。没压好也会报!
广播支线指的是模块至广播音箱的线
把音箱线路拆下来,看是否还报故障。
广播播放盘不是海湾的所以要报支线故障,需要改参数