电子围栏周界报警系统在实施中,应该注意哪些环节?


电子围栏周界报警在实施中,具体应该注意哪些环节?

注意 环节 弱电 周界报警系统

皇家ミ烈焰 11 years, 3 months ago

 电子围栏周界报警系统在实施中,应该注意以下环节:

  1. 底座安装要坚固、水平,前后底座之间尽量保持一条直线。
  2. 底座安装固定,采用不锈钢膨胀螺栓或强力膨胀螺栓。终端杆底座采用Ф10100mm的螺栓,中间杆底座可采用Ф880mm的膨胀螺栓。
  3. 围栏前端导线之间需保持平行等距。
  4. 围栏紧线器上下之间保持为一条竖直直线。
  5. 附属式安装,最上一根围栏导线与围墙顶端的距离不小于700mm。落地式安装,脉冲电子围栏前端的高度应不小于1800mm。
  6. 预埋PVC管时,务必保证管管之间有接头,并且用V-PVC专用胶粘结牢固。应与甲方沟通,确认采用沿墙角边缘排管或地下排管。地下排管需挖地时,应保证一定深度(40cm左右),在强干扰场所需采用金属管。
  7. 排线时,必须保证一条线走到底,中间尽量避免接头情况,必须有接头时,要用锡丝焊接同时做好防水绝缘处理;尤其是地下排管时,应坚决杜绝。在购买线缆时,如果长度不够,应提早定制线缆。
  8. 安装避雷器时,地桩最小深度须打入地下1.5m以下。高压避雷接地电阻应小于10Ω。弱电接地需小于4Ω,避雷器应安装在电子围栏的起始端,即靠近电子围栏主机的一端。
  9. 电子围栏前端每10m应挂一块警示牌,以充分提醒警示。
  10. 若采用多防区系统,当电子围栏主机放在室外时,必须放在防水箱内。防水箱可挂于墙上,或在地面制作水泥地基放置。
kanloli answered 10 years, 11 months ago