电气资料-经验谈(三)
1.15 外露导电部分 exposed conductive part 电气设备能被触及的导电部分。它在正常时不带电,但在故障情况下可能带电。 注:在故障情况下,通过外露导电部分才能带电的电气设备的导电部分不被认为是外露导电部分。
1.16 外部导电部分 extraneous conductive part 不是电气装置组成部分且易引入电位(通常是地电位)的导电部分。
1.17 同时可触及部分 simultaneously accessible parts 人能同时触及的导体或导电部分,或在某些场所中动物能同时触及的导体或导电部分。 注:同时可触及部分可以是: ① 带电部分; ② 外露导电部分; ③ 外部导电部分; ④ 保护导体; ⑤ 接地极" target=_blank>接地极。 1.18 直接接触 direct contact 人或动物与带电部分的接触。
1.19 间接接触 indirect contact 人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。
1.20 接触电压 touch voltage 绝缘损坏时,同时可触及部分之间出现的电压。 注:① 按惯例,此术语仅用在与间接接触保护有关的方面。 ② 在某些情况下,接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显 影响。
1.21 跨步电压 step voltage 人站立在有电流流过的大地上,加于两足之间的电压。
1.22 安全特低电压 safety extra-low voltage(SELV) 用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中,导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50伏的交流电压。
1.23 对地电压 voltage to earth 带电体与大地之间的电位差(大地电位为零)。
1.24 对地过电压 overvoltage to earth 高于正常对地峰值电压(对应于最高系统电压),以峰值电压表示的对地电压。
1.25 触电电流 shock current 通过人体或动物体并具有可能引起病理、生理效应特征的电流。
1.26 感知(电流)阈值 threshold of perception current 在给定条件下,电流通过人体,可引起任何感觉的最小电流值。
1.27 摆脱(电流)阈值 threshold of let-go current 在给定条件下,手握着电极的人能够摆脱的最大电流值。
1.28 致颤(电流)阈值 threshold of ventricular fibrillation current 在给定条件下,引起心室纤维性颤动的最小电流值。
1.29 故障电流 事故电流 fault current 由绝缘损坏或绝缘被短接而造成的电流。
1.30 (电路的)过载电流 overload current (of a circuit) 在没有电气故障情况下电路中发生的过电流。
1.31 短路电流 short-circuit current 在电路中,由于故障而造成短路时所产生的过电流。
1.32 残余电流 residual current在电气装置的一点上流经电路中全部带电导体的电流瞬 时值的代数和。
1.33 人体总阻抗 total impedance of the human body\=人的体内阻抗与皮肤阻抗的矢量和。
1.34 安全阻抗 safety impedance连接于带电部分和可触及的导电部分之间的阻抗,其值可在设备正常使用和可能分生故障的情况下,把电流限制在安全值以内,并在设备的整个寿命期间保持其可靠性。
1.35 耐故障能力 fault withstandability 电气装置承受规定的电气故障电流的作用而不超出规定的损坏程度的能力。
1.36 不安全温度 unsafe temperature 可能引起燃烧和(或)可能使操作者进行无意识的危险动作的温度。
2 基本要素
2.1 绝缘
2.1.1 绝缘 (性能) insulation (property)导体绝缘后所获得的全部性能。
2.1.2 绝缘(材料) insulation (material)所有用于使器件绝缘的材料。
2.1.3 绝缘结构 insulation system一种或几种绝缘材料的组合。根据电气设备的特点和尺寸要求,将它与导体部件设计成为一个整体,用以隔绝有电位差的导电部分。 注:一台电气设备中允许有几种不同的绝缘结构。
2.1.4 基本绝缘 basic insulation带电部分上对防触电起基本保护作用的绝缘。
2.1.5 附加绝缘 supplementary insulation为了在基本绝缘损坏的情况下防止触电而在基本绝缘之外使用的独立绝缘。
2.1.6 双重绝缘 double insulation同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘。
2.1.7 加强绝缘 reinforced insulation相当于双重绝缘保护程度的单独绝缘结构。
2.1.8 绝缘电阻 insulation resistance用绝缘材料隔开的两个导电体之间,在规定条件下的电阻。
2.1.9 介质强度 介电强度 dielectric strenght材料所能承受而不致遭到破坏的最高电场强度。
2.1.10 介质强度试验 dielectric test 在绝缘上施加规定的电压以检验其是否符合制造厂所规定的电路额定绝缘电压的短时试验。
2.1.11 泄漏电流 leakage current 在没有故障的情况下,流人大地或电路中外部导电部分的电流。 注:此电流可以包括有由于有意使用电容器而引起的容性分量。
2.1.12 介质损耗 介电损耗 dielectric loss电介质从时变场中吸收,并以热的形式耗散的功率。
2.1.13 损耗角(在正弦波的情况下) loss angle (under sinusoidal condition)其正切是有功功率与无功功率绝对值之比的角。
2.1.14 品质因数 Q因数 quality factor 无功功率的绝对值与有功功率的比。
2.1.15 外壳 enclosure对设备受到某些外界影响和任何方向的直接接触起防护作用的部件。
2.1.16 防护罩 protective cover为防止意外接触可能发生危险的部件所提供的外壳的一部分或挡板。
2.1.17 遮拦 barrier 对任何经常接近的方向的直接接触起防护作用的部件。
2.1.18 阻挡物 obstacle 防止无意识的直接接触,但不防止有意识的直接接触的部件。
2.2 间距
2.2.1 电气间隙 clearance 两导电部分间的最短直线距离。
2.2.2 保护间隙 protective gap带电部分与地之间用以限制可能发生最大过电压的间隙。
2.2.3 爬电距离 creepage distance 在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离。 曾称:漏电距离
2.2.4 隔离 to isolatea. 使一个器件或电路与另外的器件或电路完全断开。 b. (用隔开的办法)提供一种规定的防护等级以隔开任何带电的电路。
2.2.5 安全距离 safe distance 为了防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其它物体碰撞或接近带电体等造成的危险,在其间所需保持的一定空间距离。
2.2.6 伸臂范围 arms reach 从一个人经常站立或走动的表面上任何一点算起,到他在不需要帮助的情况下,任何方向手所能达到的界限为止的范围。
2.3 载流量
2.3.1 (导体的)(连续)载流量 (continuous) current-carrying capacity (of a conductor)在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。